Sisäpistoolijärjestelmän "Palokunnan korkean tason rakennustekniikan" määräysten mukaisesti vesijohtoverkon venttiili on jaettu useisiin itsenäisiin osiin, ja venttiilillä on oltava ilmeiset avaus- ja sulkemerkut. Tämän tarkoituksena on pysäyttää palopetkiputken käyttö vähintään yhden juuren määrällä.
Nykyaikaisen arkkitehtuurin kehittymisen myötä kaikenlaiset putkistot rakennuksissa olisi piilotettava mahdollisuuksien mukaan. Siksi palopostiviiva sijaitsee katossa, putkiputki, on yleismaailmallinen, mutta ongelmana on se, että putkiston ohjausventtiiliä ei voida valvoa, kun palokaasujen normaali käyttö voi aiheuttaa piilotettuja vaaroja. Esimerkkejä ovat seuraavat: "Sähköverkon kansallisen ruudukon valvontakeskuksen" projekti 50 000 neliömetrin rakennustyömaalle, kolme kerrosta maanalainen, 27 kerrosta yläpuolella, yli 110 metrin korkeus, komentojen ajoitus, kokoukset ja muut toiminnot yhdeksi integroiduksi älykkääksi rakennukseksi, sen korkea kotimainen automaatioaste on harvinaista. Automaattisen alkoholia sisältävän ruiskutuksen suunnittelussa aion käyttää kaikkia virtausilmaisinta ennen venttiiliä signaaliventtiilissä, joten palonohjauskeskuksen järjestelmän tila voidaan näyttää ja se voidaan nähdä yhdellä silmäyksellä. ongelma, toinen elämän ja palotason säätö, palopumppu käynnistykseen ja pysäyttämiseen jne. on kohtuullista seurantaa. Vain palopumppujärjestelmän säätöventtiili noudattaa normien mukaista vain tavallisten venttiilien käyttöä, sillä on selvä aukko ja sulkeutuvat merkit, mutta palontorjuntakeskuksessa ei näy, näiden venttiilien lisäksi myös esteettiset tarpeet sijaitsevat putkikaivossa ja katossa, työntekijöiden laatu ei voi taata järjestelmän luotettavuutta. Siksi palontorjuntajärjestelmän hyväksymisprosessin aikana, vaikka Sähköntekniikan ministeriön pääkonttorin johto, rakennusyksiköt ja suunnitteluyksiköt ovat erittäin tärkeitä käyttöönoton ja oikaisujen varhaisessa vaiheessa, suoritettu hyvin harjoittelu, mutta palokunnan muodollinen hyväksyntä prosessissa, mutta on ollut ongelmia, siellä on hydrant pystysuora putki hydrant joka tapauksessa myös ei vettä, ja muut neljä ovat normaalia jätevettä, että palontorjuntakeskus ei myöskään ole mitään ongelmaa. Myöhemmin tarkastuksessa todettiin, että nousuputki, koska remontti sulki säätöventtiilin molemmissa päissä, ja työvaihdot eivät avata venttiiliä, jolloin paloposti ei vettä.
Mielestäni sellaisissa olosuhteissa, joihin me kaikki kiinnitämme suurta merkitystä, on edelleen olemassa sellainen ongelma, ja tavallisissa tapauksissa, kun kyseessä on helppo nukkuvuus, en tiedä millaisia ongelmia syntyy. Tämä liittyy siihen, että palopostijärjestelmää voidaan käyttää avainkyselyjen järkevään käyttöön, luotettavin tapa välttää tämä tilanne on asettaa hydranttijärjestelmän säätöventtiili signaaliventtiiliksi ja venttiilin avautumistila voidaan näyttää palontorjuntakeskuksessa helpottamaan johtoon kuuluvien henkilöiden tarkastusta, vaikka kustannuksia onkin parannettu. Investointi koko palopostijärjestelmään on edelleen hyvin pieni ja se voi parantaa koko palopostijärjestelmän turvallisuutta huomattavasti, tämä sijoitus mielestäni kannattaa.